樓主  發表于: 2012-11-23 20:24
圖片:
今天在一客戶現場,為他整改設備,PLC程序在同樣機型上已經使用過,也沒有出現過問題,但今天把程序下載到PLC,啟動按鈕,設備運行中,X1高手計數器C236沒有可以接收到外部光電開關的信號,去不可以傳送給后一個數據寄存器,
wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-11-17
查看wsh736321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-25 14:34
今天看使用手冊。《內置高速計數器的使用》中有,輸入X000-X007不可重復使用。例如;一旦使用C251,則X000,X001被占用。不知是否和你說的情況有關。