新人求助。以前只是理論學過,實際運用一點也不行,請教一個問題,本單位有供電變壓器,容量一千五百千瓦,一臺不頻繁啟動的五十五千瓦的電機能直接啟動么。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8233 個
工控威望: 10363 點
下載積分: 21073 分
在線時間: 3027(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-17 10:49
只要啟動電機的時候。變壓器的負載不是很大,電機不是帶負荷啟動,完全沒有問題的。好多1250KVA的變壓器,75KW的電機,都直接啟動的。