請問FX1N用ZRN回原點的時候為什么每次回原點時X001為ON再變OFF的時候才停呢?能把近點信號X001為ON時就馬上停的嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 11:46
檢測到ON低速運行,檢測到下降沿立即停止,你只能用PLSY指令,到原點后把脈沖數量寄存器清零,這樣也是復位