我有一個S20紅外線溫度傳感器出線有三根紅,綠,屏蔽線。電源是24V,輸出是4-24MA。上面寫紅接+24V,綠接—24V及電流正極。請問電流負極接哪里呢請教一下有人知道接嗎謝謝!
那我溫度表上的4-24MA輸入接哪兩根線啊
[ 此帖被木皮在2012-09-20 16:00重新編輯 ]
大家好才是真的好
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 09:31
你的這個傳感器是2線制的,把你的  電源+---->傳感器+;傳感器-  ----->電流輸入模塊+ ;電流輸入模塊-  ---->電源-;形成回路就行了。