美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 19:31
我現在使用的是威綸的MT6070IH,當達到產量目標值時,PLC內的程序會自動把報警提示頁碼輸入相應的內存中,此時,人機界面應能自動切換到相應的頁面,可經常碰到的現象是:常常出現頁碼傳輸正常,但人機界面卻經常無法自動執行切換,請問高手,這是為什么,我該如何解決這個問題?請指導,謝謝!
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-12-11
查看vitality8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 19:14
.加個當前畫面地址
切換畫面地址的數值不要急于清零. 等當前畫面地址的數值等于你想跳轉的畫面時再清零
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(張平全) 感謝!
  • 藍景自動化