哪位朋友用過三菱F700變頻器會設置PID  能把需要設置的參數代碼告訴我嗎 我是恒壓供水 用壓力變送器做信號的 懂的請幫忙 急
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 21:50
要修改以下參數
P127 ~ P134
P575 ~ P577
具體可參考 F740應用篇 173頁