美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-07 17:54
圖片:
如題目我有臺DVP40EC,老是誤動作,查一下程序,M3沒接能,M150也會自己通,誤動作,搞得設備又自動起動,各位有沒有去干擾的經驗?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 12:22
M3加個時間再接通吧。6-10MS就夠了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtihee) 好人!
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-09
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-09-09 17:18
    引用
    引用第6樓xtihee于2012-09-09 11:33發表的  :
    搞定了,沒有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加個時間繼電器,2SM秒就可以了,就不會出現亂動作了,

    25Ms?這么長啊?這個神馬干擾這么厲害?你用M3做個計數器監控下。