美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

bin_hu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 125 點
下載積分: 546 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-05-20
最后登錄: 2015-07-09
查看bin_hu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-27 09:20
QD75MH2的DOG信號,PLS,PLF信號線是不是直接接在伺服放大器CN3上。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 10:18
不是,接外圍
樓主留言:
QD75MH2--J3-B直接插SSCNET,DOG線怎么接啊,大俠。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-27 13:36
描述有欠妥,抱歉!
這三個信號可以同過Pr.80參數來設置,0:在QD75MH上,1:在放大器上
從安全性上考慮,多數選擇在放大器上,即Pr.80=1、對應在放大器上CN3的2、12、19腳,信號的響應更為及時!