樓主  發表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面圖片
圖片:
圖片:
圖片上是一個電源內部整流模塊上串接的一個類似保險的東西,現在燒掉了,用萬用表測量,正反都是不通的。但是我不明白為什么保險還串一個二極管呢,有什么特殊作用嗎?這個是50A 600V  的  。如果我用50A的保險代替可以嗎?在線等高手解答!!!!
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-20 20:04
高速保險,50A的保險不可代替
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(lcboy1987) 好人!
  • 深圳工控小匠:
    工業非標設備電氣自動化控制
    (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
    QQ:357405496