各位大俠:
              近期做一個項目,用兩套omron CJ plc ,CLK模塊連接,問一下:第二套PLC開


關量輸入輸出模塊怎樣進行I/O分配呀?由于以前只用一套,沒用過兩套的,所以比較急,

編程時不知道第二套PLC I/O分配。望各位大俠指導一下!(最好比較詳細些),謝謝。!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 11:20
用PC Link
具體的你自己看一下操作手冊
2樓  發表于: 2012-09-03 11:46
如果你通訊不超10個字(160個位),那么你就用PC Link。原則上是可以讀寫,只要是想對應的數據區
操作手冊,串行通訊那章已經講得非常清楚。你應該看看,而不是一味的問