樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-11-27
查看記得有我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-21 18:21
TO:foxplc
線槽里的線是我們到現場時翻出來的;斷路器當初設計時大概預定的是1000A左右,開關選型為1250A,后來實際的負載比預算的少了200A,領導說元器件不好換,所以就用了1250A的開關!!哎~~~`現在重新設計準備在控制端加裝一個“單相漏電保護開關”!應該可以解決該問題吧!!!!!!!期待討論!!  
記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-11-27
查看記得有我的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-31 23:00
呵呵!新電柜已經在5月份調試完畢!采用多點分散控制(加裝8個100A斷路器來進行短路保護)!
電柜空間擴大2.5倍,雙開門式!(不好意思,忘記照相了)
謝謝大家的經驗分享!