美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-04 08:34
電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能
變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW

情況:系統是負載運行的。
      當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行
      現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重)
      對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。

請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???)


    

      
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 11:57
問題是我現在是高頻了,它的頻率轉動區間是0-50HZ
我現在調到50HZ(最大頻率了),負載也只有這么點
真不知道是為什么了

減速比是機械方面設計的吧?修改機械設計現在太麻煩了,我這邊也沒有機械高手
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-04 13:56
問題現在不是電機負載能力問題啊
光電機能帶動12噸的,加了變頻器以后,就只能帶2噸的
這說明電機負載能力是夠的啊

電壓不會搞錯的,如果搞錯了,電機還轉的動?電機可是380v的
現在一調試,基本就報兩個錯,不是這個就是那個
這兩個錯誤代碼是 E-08 (變頻器過熱) 和 E-09(變頻器過載)
也不知道為什么過熱了,過熱報警已經設置到100度了,明顯變頻器不可能會達到100度的溫度啊,而且外面今天也不熱,來臺風,室溫30度不到,變頻器即使在使用狀態,也不至于達到100度啊。

另外,那個E-09,那是沒轍了,它說變頻器過載了。但變頻器7.5KW比,電機5.5KW還要大2KW啊,況且電機能轉動12噸,加了變頻器就只能轉動2噸?這有點不可思議啊,按照變頻器設計,我50HZ的時候,功率再怎么樣也應該能達到5.5KW吧?
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-06 08:29
剎車電源線接法肯定沒問題的,因為上面幾位說的,我們以前就調試過了
參數設置不對,這個是有可能的。現在用的矢量提升,各種力矩提升都是最大的了

其他的,真不知道怎么回事了。