大家好,我看到有個程序里是臺達plc和臺達VFD-E變頻器通訊里有個這么一個東東真找不到是什么意思: MODWR K1 H2001 D321 這句我知道是1#變頻器的頻率 MODWR K1 H109 D323 這句我就不明白是什么意思了? MODWR K1 H10A D325 這句我也不明白是什么意思? 實際上就一個plc和一臺變頻器,變頻器的地址是1.是我公司在用的設備! 請大家幫我解釋下那兩句是什么意思？謝謝! |
---|---|
|
dream2012
級別: 略有小成
|
MODWR K1 H2001 D321 直接以MODBUS通訊方式寫入頻率值得,該知保存在寄存器D321里,單位默認是0.01HZ MODWR K1 H109 D323 直接以MODBUS通訊方式寫入第一加速時間,該知保存在寄存器D323里;H109就是H 01 09,對應變頻器參數里面的01.09 MODWR K1 H10A D325 直接以MODBUS通訊方式寫入第一減速時間,該知保存在寄存器D325里;同上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |