美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lixang1285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 269 點
下載積分: 711 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2022-03-31
查看lixang1285的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 15:55
圖片:
         一臺設備由一個15A的漏電開開關直接控制8臺 3相220VAC   0.4KW丹佛斯的變頻器, 給這臺設備供電的是一臺由DZ47-63( C63 )三相漏電開關控制的10KVA 三相380VAC變三相220VAC的變壓器
     當設備的15A漏電開關送電瞬間,控制變壓器的DZ47漏電開關就跳閘,設備上15A漏電開關不跳,有時重新送電又不跳,上電后設備能正常運行,經測試沒有短路也沒有漏電,當斷電再送電時又會跳.,有些同樣的設備卻不會發生這種現象,這是什么原因呢?請高手們指教!

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 16:40
最好不要使用DZ47漏電開關,用普通的三極空開就行。。。。問題可能在這個變壓器上。。。斷開第二個漏電開關試試看怎么樣。。。