現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 18:15
很簡單,高液位檢測采用常閉點方式。7樓的建議也不錯。如有條件最好裝兩個高液位檢測點。這樣更可靠