美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2012-08-07 22:21
低成本設計——直接驅動電磁閥線圈;
高風險運行——時時刻刻存在損毀PLC內部繼電器的隱患!
不可只顧眼前小利,丟失設計者的臉面不說,直接影響到企業的信譽度!
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2012-08-08 10:51
SMC和CKD的電磁閥應該不會有什么問題的
上海自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看上海自動化的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2012-08-08 15:59
那要看你帶的是什么電磁閥了,繼電器輸出的PLC觸點有電流限制,盡量小于PLC輸出的額定電流范圍內。當然,不加繼電器,電磁閥線圈燒斷還好,要是燒短路,那PLC的觸電也會壞的。
wr3233
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 138 點
下載積分: 735 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2024-12-23
查看wr3233的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2012-08-08 21:59
容易燒點的,一般都用中間繼電器或者放大板好點
zhfsgkrj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 176 點
下載積分: 491 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2021-11-25
查看zhfsgkrj的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2012-08-09 15:44
電磁閥短路,當然就燒PLC觸電了。
lmdpont
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 142 點
下載積分: 571 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2015-11-18
查看lmdpont的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2012-08-19 18:16
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
    lf594390325
    學無止境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 259 點
    下載積分: 1312 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2012-05-08
    最后登錄: 2022-10-08
    查看lf594390325的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2012-08-19 19:23
    加個繼電器好,安全,
    liyisong11
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 1194 點
    下載積分: 545 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2015-01-26
    查看liyisong11的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2012-09-01 14:45
    可以。公共端子上加熔斷絲就可以了
    wo2ysc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 502 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2012-07-16
    最后登錄: 2016-05-04
    查看wo2ysc的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2012-09-03 11:27
    是可以不接中繼的,我也這么用過,但最好是接中繼,這樣可靠些,中繼又很便宜,建議使用中繼~
    漢海天翔
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 1628 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2012-02-28
    最后登錄: 2015-04-29
    查看漢海天翔的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2012-09-04 10:32
    還是加繼電器靠普一點
    yishihu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 4606 點
    下載積分: 7107 分
    在線時間: 617(小時)
    注冊時間: 2008-12-11
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yishihu的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2012-09-04 11:51
    引用
    引用第29樓qq328876860于2012-07-30 16:35發表的  :
    買個帶短路保護的24v開關電源   這樣用PLC直接驅動電磁閥  就不怕燒壞觸點了。

    我們這都是帶短路保護的24v開關電源(歐姆龍),PLC是晶體管輸出,電磁閥是SMC 的。
    416182339
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2009-05-27
    最后登錄: 2019-06-26
    查看416182339的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2012-09-04 22:32
    你的發要是24V的接是可以的,但是覺得怪怪的,一般都是用繼電器倒的,你這樣容易有沖擊電流,燒壞PLC觸電的概率會很高的