我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。