永宏plc連接海泰克觸摸屏只發數據,不接受數據
觸摸屏提示com1 連接丟失

斷斷續續,過幾秒連上然后又斷開

不知道哪里問題,

是不是通訊模塊壞了
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 18:08
一直在使用的?查下線斷了沒?