美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-28 15:29
我是想要 控制氣缸的推出和 退回,氣缸兩端有2個氣管接口

比如說3號口進氣,1號2號口出氣!

就是在電磁閥不通電的狀態,電磁閥1號口出氣,2號口不出氣,

電磁閥在通電的狀態,電磁閥1號口不出氣,2號口出氣,



下面這個圖紙,我把2號作為進氣口,1號3號作為出氣口,可以嗎?


揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 22:36
三位五通電磁閥是有三種工作狀態:開狀態、關狀態、中間保持狀態(取決于閥芯的位置),中間保持狀態又分為中封、中排、中加壓式,中封,代表閥芯到達中間位置時,閥門處于關閉狀態,中排代表閥芯到達中間位置,閥門處于排氣狀態,中間加壓代表閥芯到達中間位置時閥門處于開狀態給執行機構通氣
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-28 22:39
三位五通 有 三種   中封  中排  中壓  如果你是要氣缸中間停頓  那你就應該用中封的閥,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 不斷向前
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-02-28 22:43
    我來簡單談一下吧。 在氣路(或液路)上來說,兩位三通電磁閥具有1個進氣孔(接進氣氣源)、1個出氣孔(提供給目標設備氣源)、1個排氣孔(一般安裝一個消聲器,如果不怕噪音的話也可以不裝@_@)。 兩位五通電磁閥具有1個進氣孔(接進氣氣源)、1個正動作出氣孔和1個反動作出氣孔(分別提供給目標設備的一正一反動作的氣源)、1個正動作排氣孔和1個反動作排氣孔(安裝消聲器)。 對于小型自動控制設備,氣管一般選用8~12mm的工業膠氣管。電磁閥一般選用日本SMC(高檔一點,不過是小日本的產品)、臺灣亞德客(實惠,質量也不錯)或其它國產品牌等等。 在電氣上來說,兩位三通電磁閥一般為單電控(即單線圈),兩位五通電磁閥一般為雙電控(即雙線圈)。線圈電壓等級一般采用DC24V、AC220V等。 兩位三通電磁閥分為常閉型和常開型兩種,常閉型指線圈沒通電時氣路是斷的,常開型指線圈沒通電時氣路是通的。 常閉型兩位三通電磁閥動作原理:給線圈通電,氣路接通,線圈一旦斷電,氣路就會斷開,這相當于“點動”。 常開型兩位三通單電控電磁閥動作原理:給線圈通電,氣路斷開,線圈一旦斷電,氣路就會接通,這也是“點動”。 兩位五通雙電控電磁閥動作原理:給正動作線圈通電,則正動作氣路接通(正動作出氣孔有氣),即使給正動作線圈斷電后正動作氣路仍然是接通的,將會一直維持到給反動作線圈通電為止。 給反動作線圈通電,則反動作氣路接通(反動作出氣孔有氣),即使給反動作線圈斷電后反動作氣路仍然是接通的,將會一直維持到給正動作線圈通電為止。這相當于“自鎖”。 基于兩位五通雙電控電磁閥的這種特性,在設計機電控制回路或編制PLC程序的時候,可以讓電磁閥線圈動作1~2秒就可以了,這樣可以保護電磁閥線圈不容易損壞。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(1593887) 好貼!
  • 下載積分:+5(陳大圍) 熱心助人
  • 下載積分:+5(月澤) 2位5通有沒有單電控的?
  • 下載積分:+5(祥林嫂) 熱心助人
  • 不斷向前
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-29 00:18
    大家一起討論問題,互通有無,共同進步。
    不斷向前
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-29 15:21
    引用
    引用第30樓dmh于2012-02-28 22:43發表的  :
    我來簡單談一下吧。