我是個PLC新手,新用的EM235,輸出沒問題。信號采集就出問題了,我是采集電壓,將A+   A-連到了電壓上,其他三個采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起來呢,模塊供電使用226主模塊的DC24V,  DIP開關調到了正負10V輸入,現在問題來了,不管我輸入多少的電壓,PLC采集的數都在-20000左右跳動,然后我把DIP開關調到0-5V輸入的時候,采集的數變成0且一直不變。       我現在很困惑,到底是模塊出問題了,還是我自己的問題呢,請前輩們指教一下,謝謝了。
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-02 11:24
電源是否共地?
樓主留言:
你說的電源共地是指將A-與模塊的M端連在一起嗎?