美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 23:09
FX1N PLC沒有浮點數功能,但在計算的時候難免會出現小數點 例如3.14    DIV  K314     K100   D20    ,在D20只顯示了商3,余數在D21,
3.14要怎么做程序才能顯示在觸摸屏上,請師傅指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 06:16
將被除數擴大100倍,那么除法運算的結果為314。

在觸摸屏中的數值顯示中設定小數位為2位,那么就會顯示3.14。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 好人!
  • 下載積分:+1(wangk0) 好人!
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,謝謝師傅