zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
有一自動老化房,進口有一個產品進入老化檢測開關,出口有一個阻擋器和一個產品出檢測開關.老化房內可容納200臺產品,產品在進入老化房的時間間隔不等,但產品是一次排列,當產品老化時間等于四小時就可出產品,產品是一邊進一邊出,流水作業.但要求每一臺進入老化房老化的產品,其老化時間都必須是四個小時或大于四小時.望高手們給指點一下怎么編這個程序?三菱FX PLC.難點在怎樣給每一個進入老化的產品做一個時間跟蹤.當時間等于四小時,就可提示出口可以出.產品出去后,復位此時間,等待進口產品進入時,再次使用此時間. [ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
|
樓主的意思,沒看明白,你的線長是300M而你的線速是18米/分,這樣你的通過時間就定死了,你要保證達到4小時,那你首要的就是300米的線長,要4小時通過,這樣速度不就算出來了嗎?你以這個速度來跳節變頻器,不就保證所有的產品都是4小時出線了嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |