三菱PLC MOV H0 K4M1600是什么意思
是這樣一句程序:
LD M600
OR M343
MOV H0 K4M1600
在監控時M600和M343并沒有導通,但M1603為什么會動作
還有就是這個指令我感覺有點像定時器T一樣,怎么縮短它的時間


小弟初學PLC,請指教。謝謝
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 21:48
因為K4M1600中的那些繼電器之前就已經有被驅動了