如上,11樓說的方法可行,但有可能會存在精度不夠的問題,因為光電開關都存在一個觸發點的分散性問題,也就是說光電開關的觸發點在客觀位置上有可能前后不一樣存在微笑的偏差,當然在大多數場合是都能夠滿足,但當需要回原點精度較高時,可能就需要使用近點和原點同時使用,不過這時如樓上8樓所說的,調整是關鍵,如何擺放近點的位置,使其的ON>OFF的位置剛好在兩個零點信號的中點附近保證近點從ON到OFF之后能在適當的位置接收到一個Z信號,當接收到Z信號之后,電機馬上停止,并且輸出清零信號,以清除驅動器上的剩余脈沖(如果需要),
8樓所說的接觸到近點信號的ON>OFF之后怕伺服電機減速不到爬行速度,使回原點有偏差,其實這是多余的考慮,這可以通過加長擋片的長度來補足,其實這和普通的回原點ZRN也是一樣的,當只一個原點近點和原點相同時,信號從ON>OFF也是需要電機馬上停止,但是擋片長度適當加長,信號從OFF>ON>OFF的時間就加長了,從而獲得足夠的時間減速。。
驅動器上除了常規的設置之外,有關于Z信號的參數設置好像是沒有。。。以上請參考!~