美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qiyun0528
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiyun0528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-23 13:39
控制要求:一個一拖二的水泵用一個變頻器控制,能5個小時自動切換一臺電機,現在用時間繼電器控制的原理圖如下,看看是否合適,用了一個循環時間繼電器(HHS3R這種型號),和兩個普通的時間繼電器,大家還能想到更好的辦法嗎?  不用PLC的 
附件: 交替電路圖.zip (51 K) 下載次數:336
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-23 22:56
樓主的電路圖好像梯形圖,樓上老兄:德力西JSS48A時間繼電器有你的功能,不過千萬不要忘記變頻器的作用。