美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

愛慕
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 294 點
下載積分: 928 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2023-01-13
查看愛慕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-10 23:54
廠里的設備接地,一般都是小型的設備,不過在一個車間內放了幾十臺,車間里面包括了很多的輸送帶之類的,試過多次接地,接地后漏電(不知是靜電還是漏電,至今搞不清楚)還是存在有,經常有電到的!而且接地后設備開始經常燒壞電位器(也搞不清楚什么回事),請各位大哥幫忙解答一下!多謝了!
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 00:51
接到零線上去了??
不知樓主是什么設備,經常燒電位器不知是一個設備還是所有都是。個人分析如果電位器功率足夠,應該是設備負載并聯電路出問題可能性較大。另外接地后還有漏電狀況那只能說明接地不達標或接地線后端已經斷開。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑