樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11543 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 12:32
接近開關有響應頻率的,速度過快就會反應不過來,最好是用編碼器 準確還不會出現這類似情況。