樓主  發表于: 2012-06-01 13:00
現碰到這樣一個問題,用兩個固態繼電器控制兩個電磁閥(固態繼電器為設備廠家所選。焊在電路板上)。沒給固態繼電器線圈通電時,兩個電磁閥都有六十幾伏的電壓(電磁閥電壓為220),有沒有什么方法消除?固態繼電器出線端已加電阻電容。繼電器型號 OMRON G3M-202P-UTU
tlq302
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2025-01-08
查看tlq302的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 10:16
固態還是會有一些漏電流的,要不你改用繼電器。
樓主留言:
試過了。驅動電流過小。繼電器吸和不了。