我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 09:18
        一種方法:不用PLC控制溫控器,也是可以的,你用時間繼電器去控制,如果溫控表溫度達到了60度,你就PLC控制時間繼電器停止加熱,不就可以嗎?(時間繼電器、溫控表、固態繼電器)
    二種方法:可以用PLC控制,但是你需要用模擬量,溫度在PLC中顯示的應該是浮點數吧,你在程序里加入浮點判斷大小就行了。(大于就停止加熱,小于就繼續加熱)
    不知道,是不是符合你的意思。