美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 10:43
空壓機用控制器MAM-KY02S輸出0--20ma模擬信號給變頻器,調整電機的轉速。當油溫達到設定溫度時控制器控制風機啟動。可風機啟動瞬間變頻器突然停止然后又突然啟動。這時空壓機帶載啟動,啟動電流非常大導致過流停機。各位幫忙分析故障出在那?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 12:16
引用
引用第1樓fubin739于2012-05-28 11:10發表的  :
估計是模擬量受干擾了,檢查下模擬量的接線有沒有接屏蔽或則與風機的線離的太近,
也可以更改變頻器模擬量的輸入濾波參數。

樓上說的沒錯