美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 282 點
下載積分: 860 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2022-01-25
查看ha741852的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 09:29
電腦與西門子s7-300系列plc網線直接連接 上傳程序要怎么設置啊  CPU為319
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5520 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 11:13
PN機型或者帶有以太網模塊

交叉網線或者使用Hub+直連網線。

在Step7中編輯以太網節點,然后填入PN機型或者以太網模塊貼出的以太網地址或者MAC地址,同一網段即可。