樓主  發表于: 2012-05-20 22:09
我這一臺機器觸摸屏這段時間個一頭半月就燒壞232通訊芯片。詳情:機器11年初投入產,Q系列PLC和一個三菱F900系列觸屏連接,今年3月開始一頭半月就燒壞一個232通訊芯片。檢查接線沒問題,PLC電路也有隔離電路,接地良好。室內使用,非雷擊。請問怎么回事呢?請經歷過類似遭遇的前輩解答一下。謝謝!
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 22:36
引用
引用第1樓libin520于2012-05-21 11:49發表的  :
閣下所說的232芯片是PLC的通信模塊還是USB轉232電纜里的232芯片?
最好還是給用電的儀器單元都做好接地.單獨接。還有就是拔插cable時.哪怕是通信cable,可以的話.關了電源再進行.
我們這里也是有個KEYENCE的測試高度的顯示表.也是偶爾燒壞接口.導致無法傳輸高度值.

燒壞的是觸摸屏的芯片,我這個也是用于顯示高度值等數據的。至于接地方面已經做得滴水不漏了。2樓的前輩這個方法值得試試,謝謝。