美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

眉間尺
知我者,我也
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 250 點
下載積分: 762 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2017-01-24
查看眉間尺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 19:54
下面是我在OB41中編的程序 OB1中我就兩條命令  SFC40  和SFC39  我用模擬器模擬的時候 #OB40_MDL_ADDR監控顯示的值  總是7FFF  卻不是124  #OB40_POINT_ADDR正常  請問 是哪里除了毛病 大家在做硬件中斷的時候遇到過類似的問題嗎  PLCSIM的模擬是否是準確的    7FFF這個值糾結我半天了 請大家解答 謝謝
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 06:27
7fff說明模擬地址溢出了,你的地址是不是太小或者太大了。你放的數據是word或者Dword嗎
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 11:20
很有可能軟件無法模擬的問題了