美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-16 10:02
我用一臺變頻器控制兩個制動單元

兩個制動單元上分別連接一個制動電阻~
我想請問?有沒有情況是兩個制動單元共用一個制動電阻
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 16:53
能夠用一個做完整盡量一個做,除非安裝場所不允許,或者是電阻器散熱問題。
這個圖紙不是共用制動單元,而是單個電阻器功率與電阻值不符而做的一個折中的做法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(祥林嫂) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-17 09:40
    回5樓問題:
      其實每個工程在實際安裝過程中都會碰到諸如安裝空間、抗電磁干擾、散熱方式、安全性能等問題,如何預防是個大課題,這里不展開討論。
      像這種制動電阻器、變頻器類有一定熱源的元件,一般安裝在控制柜的上層為好。如果控制柜內有多層的熱元件存在,需要考慮階梯狀分布。(制動單元還可以考慮移至控制柜外側安裝)控制柜在上下層安裝風扇,使控制柜內部形成對流風,有利于對熱元件的冷卻。如果工廠環境差的地方可以考慮空調冷卻。