美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 10:08
引用
引用第1樓qrklove于2012-05-14 18:43發表的 :
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦

我們設計的都有隔離變壓器,就是考慮安全問題。