工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 10:58
引用
引用第4樓jiangzhuang于2012-05-14 19:02發表的  :
坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份!!把此PLC的電源板找同型號的換掉應該可以!!!電壓升高只會燒電源這塊,然后

4樓說的對,你只需換PLC的電源部分就行了,CPU部分用原來的,你就不需搞程序了。我都是這樣修的。