在不同的兩個地方,分別有兩個接近開關,檢測有無金屬罐通過,兩個接近開關一個為NPN常開輸出,另一個為NPN常閉輸出,只用當兩個接近開關都檢測到有金屬罐通過是,才有一個氣缸動作,這個氣缸有一個直流24v的二位三通電磁閥控制,當兩個接近開關,只有一個有檢測到,或兩個都沒檢測到時氣缸都不動作的,我知道,這樣的功能用PLC很容易實現,但現在是不用PLC,用其他電路能實現這樣的功能嗎,但一個這樣功能,就用PLC,不劃算啦,請教師傅們,這樣的電路該怎樣實現呢
專心學工控技術,請各位幫忙指教
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-19 16:41
中間繼電器轉接 兩個繼電器每組的常開點串聯 在 閥的線圈上就行了
應該不復雜吧