現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 10:03
首先還是支持一下8樓。這樣的問事我經常碰到,建議不要并聯使用(存在安全隱患),電流有時候沒那么聽話,電流不一定大線的電流通過電流大些… 兩根同規格、同 型號、同長度度兩根導線流過電不一樣,有時會交換變化。并聯使用不能說絕對可以也不能說絕對不可以。最好把兩組導線負載獨立分開是最好的…