樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 625 點
下載積分: 5862 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-12-18
查看工控小生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 20:52
直接用軟起就可以了,只有變頻器也可以的,和軟啟一樣加個旁路接觸器就可以了,現在變頻器已經有此功能了,不過要注意旁路電源的相序要和啟動時的相序一致,否則會發生短路事故。