        公司有一電梯出現故障,經檢查是因為PLC電池沒電而導致PLC程序沒有了(三菱FX2N),因為公司有多臺同樣的電梯,程序也一樣,然后我們就把另外一臺的PLC程序復制過去,但PLC程序寫入后程序有些功能不能用,但把另一臺電梯的整臺PLC換到有幫故障的電梯上運行一切正常,請問這個什么原因啊?有沒有可能是某些數據是不能復制的啊???
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 17:05
有些默認的D R 要寫入相應數值的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(boshen611)