美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 15:42
我的設備上的交流電流表壞了,電流表的接法是串聯在負載電路中測電流,但是我買了一種新的電流表,型號都是一樣的,但是接上后顯示電流無限大,50/5的表,一連換了幾個新的都是一樣的,但是把用上原來的那種表顯示就正常,請問串聯在電路中的電流表和接在互感器上的電流表有什么不一樣么,可是我買的這兩種表型號都是一樣的,請各位大俠幫幫忙!解釋一下!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 17:55
50/5表的滿度電流是5A , 表面刻度是50A,必須用50/5的電流互感器才能正確顯示電流。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。