歐姆龍PLC的keep指令跟SEY/RST指令有什么不同???怎么看都是功能一樣的兩條指令啊??真不明白干嘛要搞兩條功能一樣的兩條指令請老鳥們解釋一下
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 01:06
KEEP與SET RSET相似,區別是KEEP的復位端具有優先權.KEEP的使用更趨向于自保回路,顯示比較直觀