樓主  發表于: 2012-04-09 14:53
我廠以前用的全自動程序,都有手動和自動之分,為了維修方便,一般都用X1點來轉換,前兩天我自已寫了一個程序,也是有手自動轉換,在電腦上模擬,檢查程序說是有雙線圈錯誤,輸出Y點沒有動作,還是在復位狀態,下載到PLC上監視也是一樣,手動和自動轉換輸出在程序中肯定是有兩個一樣的線圈的嗎,我們以前都是用一個X點常開常閉來轉換的都行,現在為什么就不行了呢,望高手指點指點。
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 14:26
自己多看看手冊就是了,這是比較基本的問題。
為興趣而學習