我用的安川的伺服電機,三菱FX3U PLC ,做一個旋轉定位的機械手,但在離DOG信號點較遠處回原點時就回不準原點,必須在原點附近甚至原點位置 再回一次原點才回得準原點,不然明顯看得出沒回得準原點,而且把電全關了后再開機有時即使回準了原點,也走不準,多走了呀少走了。
是啥原因呢,是DOG傳感器本身問題嗎,我是原金屬接近開關的,不是光電行程開關。
或者是干擾嗎,我把所有的信都套在一個圓形管里。謝謝哪位高手指教下,不勝感激啊!!!
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 14:19
1、你的原點DOG信號時采用接近傳感器的吧,這玩意不行,容易產生這樣的情況,建議樓主改成高精度的行程開關試試。
2、傳感器的位置與電機的一轉信號位置太靠近,就會導致兩次定位偏差一個螺距。

以上為個人經驗,供參考。
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-09 08:49
一般情況下,伺服系統回參考點的時候,比并不是說檢測到DOG信號就停止的,伺服在檢測到DOG信號以后,要繼續旋轉,直到檢測到第一個一轉信號出現,停止。確定參考點。
一轉信號是由編碼器差生的,伺服電機每旋轉一圈,產生一個一轉信號。