美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhufuni
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 258 點
下載積分: 895 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2024-03-11
查看zhufuni的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-08 09:52
   那個 變更脈沖當前值 如何理解
例如 INI #0 #0002 D3000
是端口0 脈沖值變更 保存到d3000    具體有什么用呢 ?
哪位大神,可以實例解說下,感激不盡。。
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 11:28
INI #0 #0002 D3000
是把脈沖輸出0的當前值變更為D3001和D3000里面的值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(朱勤偉979) 感謝分享!