電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有。現在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
寧波自動化網
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2022 個
工控威望: 3176 點
下載積分: 2276 分
在線時間: 3303(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2017-12-03
查看寧波自動化網的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 01:04
我碰到過一次,結果燒了3個二極管