樓主  發表于: 2012-01-02 18:21
以前都用plc的,現在突然來個傳統電路搞不定了,尷尬。問題時這樣的,我想搞個自鎖電路,我用一個歐姆龍的光電開關控制一個電鈴,有一個中間繼電器的,現在當光電被擋住后接觸器線圈得電,電鈴響起,可是當光電不被遮住時,卻不能自鎖,我的接線如下,棕色和藍色接電源,白色和藍色接在一起,灰色輸出,我該怎么自鎖?主要是接觸器常開觸點兩端接哪里不怎么高的清楚,各位大俠畫個草圖給我看看行不。。。
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2023-06-05
查看yeyhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 19:51
當光電不被遮住時,想要自鎖住,這不是問題,
問題是這樣的電路就要再加一個停止開關,但是時間斷電器,讓自鎖的中間繼電器一段時間或是得到停止開關信號后復位。
樓主留言:
能否畫個草圖?關鍵點是接觸器的那組常開點和光電的那些線接