這種情況多出現于某傳感器損壞或參數不好,耗散功率過大,特別是三端器件,如接近開關、光電開關等,其工作電流過大導致壓降過大直接影響到其他輸入點。
檢查方法是:拆除輸入端的M點,先判斷所在組別,再逐個拆除組內連線。或者更換一下24V電源。PLC輸出的24V電源具有電流限制的。晶體管輸出的PLC其24V輸出電源實際在21V左右。如果你的輸入點工作電源與PLC電源均使用外部電源,還可能影響到PLC的邏輯呢。
解決方法是:如果傳感器功耗過大,就使用單獨的24V電源供電;蛘呙總三端器件的電源側串接一100歐姆電阻,以免某個損壞影響到全部。