樓主  發表于: 2011-12-23 12:35
一個項目要測試人工湖的水溫,在湖里布6個k型熱電偶,測量了一下,熱電偶距離岸邊的電柜是300米,想這樣的測溫,我需要注意什么?熱電偶和線都要浸在水里。這樣的場合測溫,熱電偶我必須加補償線是吧?這么遠測試沒問題吧,用西門子231熱電偶模塊采集。
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-09
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 23:45
注意線的選型,看看線的內阻做補償。