請問:
在傳送帶的配料輸送中,用三菱內置PID調節的變頻器實現速度控制來控制配料流量,我用plc運算得出的變頻器反饋端4的輸入值,該值是流量信號(而不是轉速信號),設定值輸入端2和偏差值輸入端1也是PLC來設定,它們的值也是流量信號值(而不是轉速信號)。。。。。。請問這樣設置是否合理???還有什么其他方法???    謝謝!!
kun406
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kun406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 11:29
謝謝baoshizhi大哥的指點~!